        電纜絕緣受潮
        直埋電力電纜絕緣電阻下降導致電纜線路毛病的現象常常發作,也是電纜用戶與電纜制造廠發作質量事端膠葛最多的項目。需要從電纜資料、電纜制造和電纜施工的視點,對電纜絕緣電阻下降的原因進行全面的解說,包含電纜資料、電纜制造、運用環境、天然條以及敷設施工等方面。主要有以下幾點:

          一、電纜絕緣受潮

          1、電纜原資料受潮
          電纜絕緣和護層所用的原資料,主要是塑料類和橡膠類資料,并由此改性衍生出許多種具有特別功用的資料。資料制造廠在制造資料時,通過配合劑混合、混煉、造粒、冷卻和烘干等進程,以及在資料運送、貯存期間,往往會發作程度不等的受潮,使資料含有程度不等的潮氣。因而,電纜制造廠在把資料擠包在電纜導體上之前,都要把資料進行烘干處理,擠出機組上都配有資料烘干設備,使擠出的絕緣層和護層內不會發作氣泡和砂眼、外表不會起泡等缺點。這是電纜制造廠的硬性工藝規則,不然電纜制品通不過出廠耐電壓實驗。

          2、電纜制造進程受潮
          在絕緣擠包進程中,絕緣層被刮傷,形成絕緣層破洞或脫膠,絕緣線芯在冷卻水槽中進水,導致絕緣電阻下降。或許在擠包護層時,發作護層被損害而進水,使絕緣層受潮,絕緣電阻下降。當制造多芯電纜時,即便絕緣層擠包完好無缺,但在絕緣線芯絞組成纜時,以及在擠包護層時也或許發作損壞而進水受潮,所以制品電纜通不過出廠耐電壓實驗。

          3、電纜施工進程受潮
          在直埋電纜施工進程中,假如電纜溝開挖、電纜埋設作業、電纜中心接頭和終端接頭制造不標準等,都很有或許損害電纜護層和絕緣層。假如土壤濕潤或許電纜溝積水,一定會發作電纜進水。絕緣受潮后,使電纜絕緣外表電阻下降而外表走漏電流添加,絕緣電阻下降,還會引起導體與絕緣層之間的電場畸變。絕緣內電場散布不均勻,會引發絕緣內部游離放電,乃至引起電纜擊穿。售后服務實踐證明,有95%以上的直埋電纜絕緣電阻下降事端是由施工不妥引起的。