XLPE電纜與PVC電纜的差異低壓交聯(XLPE)
關于電線電纜線芯的答應長時刻工作溫度,橡皮絕緣一般為65℃,聚氯乙烯絕緣為70℃,交聯聚乙烯絕緣為90℃;短路時(最長持續時刻不超越5s)導體的最高答應溫度:聚氯乙烯絕緣為160℃,交聯聚乙烯絕緣為250℃。
一、XLPE電纜與PVC電纜的差異:
1.低壓交聯(XLPE)電纜自九十年代中期投入運用以來,發展敏捷,現在已與聚氯乙烯(PVC)電纜各占商場一半比例。交聯電纜與聚氯乙烯電纜相比較,載流量較高,過載才能較強,運用壽數較長(PVC電纜環境較好時熱壽數一般為20年,而XLPE電纜熱壽數一般為40年);PVC焚燒時會分化開釋很多黑煙和有毒氣體,而XLPE焚燒時不會發生鹵素有毒氣體,交聯電纜的優越性日益為規劃和運用部分所知道。
電纜
2.一般PVC電線電纜(絕緣和護套)焚燒時延燃敏捷,滋長火勢,1~2min即損失供電才能,其焚燒分化開釋的黑煙可達伸手不見五指的程度,構成人員呼吸和分散困難。更為嚴峻的是,PVC焚燒時會分化開釋氯化氫(HCL)和二噁英等劇毒腐蝕性鹵素氣體,是火災中致人死命的主要原因(占火災逝世要素的80%),并成稀鹽酸導形電膜附著在電氣設備上,嚴峻下降設備的絕緣功能,構成難以鏟除的二次災禍。
二、阻燃電線電纜
1.阻燃電線電纜應具有阻燃特性,依據《成束電線電纜焚燒實驗辦法》GB/T18380.3-2001,可分為A、B、C三種阻燃等級,A級阻燃功能最高。
美國規范和技能研究所對阻燃和非阻燃電線進行了比照焚燒實驗,下列實驗成果能夠闡明選用阻燃電線電纜的重要意義:
a、阻燃電線比非阻燃電線能夠供給15倍以上的逃生時刻;
b、阻燃電線燒掉的資料僅為非阻燃電線的1/2;
c、阻燃電線的熱開釋率僅為非阻燃電線的1/4;
d、焚燒發生的毒氣量僅為非阻燃產品的1/3;
e、產煙功能,阻燃產品與非阻燃產品無顯著差異。
2 .無鹵低煙電線電纜
無鹵低煙電線電纜應具有無鹵、低煙及阻燃的功能,其目標為:
GB/T17650.2-1999(無鹵實驗) GB/T17651.2-1998(低煙實驗)
PH加權 電導率 最小透光率
PH≥4.3 r≤10us/mm T≥60%
3.耐火電纜
a.耐火電纜的焚燒實驗目標(供火溫度和時刻),《電線電纜耐火特性實驗辦法》GB12666.6-90規定為:A級950~1000℃、90分鐘;B級750~800℃、90分鐘。IEC331-1970規范規定為750℃、3小時,相當于我國B類規范。從最近IEC供給表決的IEC60331新草案中,供火溫度仍為750℃~800℃、3小時,假如此規范取得經過,我國將同等選用,則耐火電纜將無A、B類之分。
b.耐火電線電纜依據其非金屬資料的不同,又可分為阻燃耐火電線電纜和非阻燃耐火電線電纜。耐火電線電纜國內產品以云母包覆導體,擠包阻燃護層為主體,大部分為B級產品,現在能到達A級規范的有選用特別組成云母帶等和礦藏絕緣(銅芯銅套、氧化鎂絕緣,又稱MI)耐火電纜。礦藏絕緣耐火電纜具有不燃、無煙、耐腐蝕、無毒和耐沖擊、耐噴淋的特性,被稱為防火電纜,防火功能在耐火電線電纜種類中最為杰出,可是制作工藝較雜亂,價格較高,制作長度有限,曲折半徑大,絕緣易受潮,截面25mm2及以上標準現在只能供給單芯產品,有必要選用永久性專用終端和中心聯接器,裝置施工較雜亂。